Есть желание, подключить термометр сопротивления (ТСМ 50М) к контроллеру. Может у кого есть хорошие идеи? Комментарий к файлу: Градуировочная таблица. 50M.rar [9.68 КБ] Скачиваний: 1383 |
Автор: | vuln [ 30 июл 2011, 21:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру | ||
ну наверное если подключить операционный усилитель снимать данные через АЦП схема примерно вот такая (номиналы должны быть другие):
|
Автор: | SVN [ 30 июл 2011, 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Автор: | GetChiper [ 31 июл 2011, 00:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Может не стоит морочиться с терморезистором? А как на счет интегрированных термометров? Например LM19 (2.4V, 10μA, TO-92) - правда точность не очень, зато стоит копейки! Комментарий к файлу: Температурный сенсор −55˚C to +130˚C LM19.pdf [262.9 КБ] Скачиваний: 1394 или LM135/LM235/LM335, LM135A/LM235A/LM335A (−55˚C to +150˚C) - этот поточней и линейная зависимость Комментарий к файлу: Более точный температурный сенсор LM335.pdf [291.37 КБ] Скачиваний: 1188 или еще какой из этой серии. Подключаются элементарно - одной ножкой вешаются на питание, другой на АЦП микроконтроллера. Причем питание стабилизированное не нужно - при любом питании напряжение на выходе будет соответствовать температуре. |
Автор: | SVN [ 31 июл 2011, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Автор: | Noks st [ 01 авг 2011, 09:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Автор: | SVN [ 01 авг 2011, 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Автор: | Noks st [ 02 авг 2011, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Да, не плохая АЦП ICL7107CPLZ PDIP40 (аналог КР572ПВ2А). На таких АЦП лет пятнадцать назад делал термометры, получалось с высокой точностью +-0.1*С во всём диапазоне от -50 до +150*С. Да и сейчас на даче один ещё такой работает. Всё бы было хорошо, но для высокой точности во всём диапазоне, для ОУ необходимо двухполярное питание. А это не всегда удобно, поэтому и ломаю голову, как добиться такой точности на МК. [/quote] Согласен здесь есть писча для ума Что ж, моя идея может быть бредовой, но изложу ее, представим что 25*С = 55,351 Ом == цифре 25,то есть ацп провел пересчитал и попал на нашу цифру 25,затем производит сравнивание с цифрами занесенными в память, ага 25=25, следом идет вывод на дисплей. Возможно путем сравнения будет достигнута цель задачи? Хотя я допускаю что вы и без меня это знаете... |
Автор: | SVN [ 02 авг 2011, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |
Автор: | Noks st [ 04 авг 2011, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключаем ТСМ 50М к контроллеру |